有兩種方法:
1、現場有零線,任意拉3相線中的任一相,再配合零線,即可。根據相關的功率或者負載要求,選擇合適的線徑。
2、使用380轉220的隔離變壓器,用任意兩相線從380變到220.需要確定負載大小,確定你需要的隔離變壓器的容量,如果你超大功率負載,我建議你不要用隔離變壓器,成本比較高。
比如超過20KW,那么隔離變壓器的體積是很大的,而且也是很貴的,幾KW無所謂了。你計算的時候,VA可以等同于W,然后算上熱量損失和無功功率。
可以選擇的時候根據實際容量X1.2,略大一些,這個不是一成不變的。越是功率大的,越可能不是這個系數。這個要靠經驗。