各位技術高手朋友大家好;
   我現在著手一個松下FPX-40t的PLC控制2個松下伺服做繞線機,放線由張力控制器控制,繞多層,線徑是0.2-0.5之間,幅寬是5mm,我現在控制方式是繞線伺服走一圈,排線伺服根據線寬移動一定的距離,當到幅寬時,排線伺服負責撤換方向,當都完成時,程序控制繞線完成。但是現在問題是當繞到幾層時會遇到排線不整齊現象,工作時繞線伺服一直旋轉直到設置的圈數完成。請問各位朋友有什么好的建議。本人QQ  1299077331,有興趣的朋友可以加Q聯系。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-22 15:22
1,繞線伺服A是變速的,由張力控制控制速度!當繞內圈和外圈速度相差很大,內圈快,繞到外圈速度慢!
2.排線伺服B也是變速,跟隨繞線伺服A,
3.排線伺服B換向時,有加減速時間,繞兩邊時速度會放慢,如果繞線伺服A在換向的速度不變,哪么兩端會高出中間部分!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2014-11-22 15:34
原理上,啟動時,排線伺服跟隨繞線伺服的速度成正比(比例決定排出來的線與線之間的間距),換向時,繞線伺服跟隨排線伺服減速! 實際上要考慮響應性!伺服調試好,才能達到比較好的較果!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!