車間皮帶電機始終運行在3HZ左右,電機電流高,變頻器是施耐德ATV31系列的,變頻器老故障提示過流報警停機,有什么參數可以降低電流呢,讓變頻器別報警了,但是電機還必須在低頻下運行。

如何解決低頻電流高的問題, 三菱的變頻器我試著修改轉矩提示參數,電流就降下來了,但是施耐德的我修改轉矩參數,怎么就不好使呢,輸出電流沒有變化。
yan2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-11-16
查看yan2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 20:28