lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 13:49
車間皮帶電機始終運行在3HZ左右,電機電流高,變頻器是施耐德ATV31系列的,變頻器老故障提示過流報警停機,有什么參數可以降低電流呢,讓變頻器別報警了,但是電機還必須在低頻下運行。

如何解決低頻電流高的問題, 三菱的變頻器我試著修改轉矩提示參數,電流就降下來了,但是施耐德的我修改轉矩參數,怎么就不好使呢,輸出電流沒有變化。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 18:49
原先設計的問題,導致的現在的后果,減速機領導是不打算換了,說浪費錢,讓調變頻器,雖然知道這事不太靠譜,這不問問大家,從變頻器方面能不能解決這個低頻電流高的問題。變頻器是ATV31系列