樓主  發表于: 2014-11-18 14:06
如圖片,一個24V經過轉換開關接通一個電磁閥,我只畫出來一部分電路;
現在我司的老電工和電氣工程師測量出來的電壓如下:
1.AB之間斷開時,測量AB之間的電壓時15.3V, B對GND的電壓時9.1V;A對GND是24V;
大家說說這正常嗎?
2.電磁閥的內阻一般有多大? 我們是很小的一個電磁閥; 切換開關斷開時,我測量AB的電壓應該是24V才對,但是老電工說不是;
3.我認為問題是AB之間的切換開關雖然斷開,但是AB之間的絕緣電阻不夠大,導致在斷開時24V流進A,B,電磁閥,GND; 這個時候拿萬用表去量B端電壓有9V; 問題的根源在于切換開關絕緣電阻不夠大;
4.但是老電工和電氣工程師不同意我的上述觀點,大家看看是不是我說的對面?他們認為是線路問題,查了一個下午也沒個結果
kuanghz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 132 點
下載積分: 569 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-05-26
最后登錄: 2014-11-21
查看kuanghz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 00:30
電工的基本常識,支持樓主的觀點。