qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-17 15:58
請教前輩如何做判定負載導通的電路??

我現在有一個電路,用來測試端子兩頭的導通,現在用發光二極管判定導通,每個二極管只能判定一個端子導通狀況,現在二級管之間是并聯接通。
現在要加上一個功能,如果有一個端子不導通則報警。請問如何判定導通OK?這個電路怎么設計?不用PLC。



注:端子的數量不同產品有不同,大概10到20都有,要通用。
qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-17 16:00

現在的電路。
qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-17 17:06
繼電器的話要串聯很多繼電器,空間不夠。而且繼電器跟二極管并聯,當二極管不發光,繼電器照樣可以判斷行為。我是想要那種串聯在二級管上檢測電流導通的部件,如導通有信號輸出。。不知道有沒有這樣的部件。。
qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-17 17:37
能否細講,用三極管怎么控制。。非常感謝啊
qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-19 16:21
昨天忙沒有上來。
光偶不是很了解,三極管也是剛剛看資料的。
跟據“我看不開啊”給的思路,現在做出的電路如下,大家看下行不。

共有三個端子,如端子接通亮綠燈,其中如果有不接通的則報警并亮紅燈。

[attachment=128819]
qintongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2015-05-22
查看qintongping的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-19 16:26
但是問題來了,實際端子是10~20個的,要端子數量可調,這又怎么搞。。有什么裝置可以設置接通10~20個接口,并且可調。這樣把這樣的裝置串聯起來應該就可以了。