646058138
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 643 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2014-12-19
查看646058138的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-14 11:35
我知道如315-2DP有兩個MPI多點接口(貌似是9針or15針),但書上說,每個cpu都有一個編程用的RS485接口。

我理解,MPI接口可以走多種協議,300走的是RS485的,所以,又叫RS485接口,對么?
songlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 939 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2023-10-18
查看songlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-14 15:32
485接口對應的是物理層,協議都是要通過物理層來完成通信。協議層有很多,比如MPI,Profibus,ppi,485通信協議等!
物理層和通信層的關系如你說話:說話的嘴巴就是物理層,說話的方式(漢語,英語等)是協議層!
明白了嗎?