sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-13 21:34
從一個舊的臺達PLC里讀出了一個程序,但從這個啟步驟開始就看不明的了,如下圖示,不知這個PLS  M9是否會關聯到其它的M中繼,我查找過整個程序里面只有圖中的M6與M9,其它地方沒有M6與M9了,不知如何運行。請前輩指點一下,我是初學者,這樣的問題讓大家見笑了!
[attachment=128577]
好好學習,天天向上
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-15 23:42
謝謝各位的幫忙!我重新接了一下線,試運行了一下,這套設備確實還有觸屏,但即便是把觸屏拔掉還是可以運行的,只要是檢測到生產材料到位一按啟動就可以運行起來!說明一下,這個X0是外接的一個物理按鈕,觸屏上并沒有啟動按鈕,只有一個暫停,但暫停按鈕所關聯的不是X0。是不是這個PLS M9會導致其它的M動作呢?還是我讀出的程序由于版不同而會有所改變呢?還望各位再研究一下。。。
[ 此帖被sjztjk在2014-11-16 21:16重新編輯 ]
好好學習,天天向上
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-19 23:12
我今天還是沒有想明白呀!
好好學習,天天向上
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-20 21:11
不是文本顯示器,配的是一個昆侖通態TPC7062KS嵌入式一體化觸摸屏,就算不接這個觸摸屏,機器也是可以正常使用的。
好好學習,天天向上
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-09 22:14
從臺達編程軟件的幫助里看到,PLS 是上升沿檢出指令。當PLS指令被執行,M0送出一次脈沖,脈沖長度為一次掃描周期。應該是和這個有關吧!程序后面有個IST M0 S20 S30
好好學習,天天向上