大家好,今天維修一臺設備,用單片機通信控制變頻器啟停和修改頻率,變頻器是多年前的產品,已經損壞,單片機程序無法修改,想了好長時間,打算用其它品牌變頻器替代,用PLC接收單片機發出的通信報文,PLC根據收到的數據控制變頻器啟停和修改頻率,不知是否可行,望各位朋友指點,先謝謝各位。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-13 21:09
當然可行,但是問題是你先解決的就是讀取原來的通訊協議,分析轉換成當前變頻器的通訊