tianhaichao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 646 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-28
最后登錄: 2015-01-28
查看tianhaichao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-13 16:57
sfc編程,都跳到s21了,怎么s0還亮著
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-13 17:39
因為你的程序只要一運行就會進入 S0步,s0的執行條件不要用m8000,如果一定要用的話,可以要S0步中置位一個輔助繼電器,比如m100,將m100串入S0的執行條件