macro_command main()
short b,c

GetData(b,"Local HMI", LW,9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW,1, 1)
if b==c then
SetData(b,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
end if
end macro_command

本人剛接觸宏指令請教
有什么辦法解決M0一直置位的問題呢?
要求是9011和RW1為1是輸出,不為1時關(guān)閉
[ 此帖被jqryygyjcf在2014-11-10 10:49重新編輯 ]
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 71 個
工控威望: 188 點
下載積分: 928 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-10-21
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-08 21:10
macro_command main()
short b,c
bool on=true,off=false
GetData(b,"Local HMI", LW9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW1, 1)
if b=1 and c=1  then
  SetData(on,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
    else
      SetData(off,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
end if
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jqryygyjcf) 熱心助人!