樓主接觸過一些機械工程師,跟他們有合作也有爭議
說說最近一次爭議吧;
一條生產線,若干臺設備組成的流水線,上一臺設備加工完畢后自動流入下一條生產線
我們設計的時候盡量讓每臺單站設備獨立,避免信號互聯傳遞聯鎖,
機械選型完畢,描述機械工藝動作的時候我發現有些站的傳感器設計有問題,缺少了,沒有的話,每臺單站之間要進行信號互聯,
對此,其實有多種辦法的:
1.站站之間信號互聯,比如上一臺設備加工的信號通過指示燈啥的傳遞給下一站
2.加裝傳感器,用來感應工件的到來

個人覺得加裝傳感器最好,這樣基本上每臺設備都是獨立的,任意兩臺單獨的設備之間都不要信號傳遞,獨立性好;
但是機械拒絕,因為他覺得加傳感器麻煩,能用別的單站的信號就借用唄;
為此爭論,最后經過電氣總監和機械總監的協調,設備站站獨立,盡量不讓信號交互,確?煽啃元立性( 其實信號傳遞也沒啥問題,只是可靠性獨立性我們公司推崇這個)

你們跟機械打交道的時候都爭論過嗎? 因為什么爭論呢? 說出來讓大家評評理
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 好貼好貼!
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26369 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2024-12-13
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-04 14:35
    現在機械廠都是以機械為主,電氣為輔,碰到一個略懂電氣的算你幸運,碰到一個不懂的,你就和他說不清了,最后有問題都是電氣的責任!干工作一定要有好心態。