近期接了一套西門子控制系統(tǒng),用西門子CPU315-2DP做主控制器,下面通過DP網絡連接8個CPU222CN做子站控制16軸伺服,程序在調試時發(fā)現(xiàn)CPU222CN子站程序編譯后過大,超出了子站CPU222CN的程序容量空間,提示換更大容量的PLC,因為控制柜已經安裝好,如果換CPU224CN的話,安裝空間將不夠,會破壞整個布局,同時更換8個CPU224CN也是一筆不小的支出,經過分析S7-200PLC的結構,決定把CPU222CN的系統(tǒng)固件換成CPU224CN的,然后替換4256W的存貯器,經過重新燒錄固件,練上電腦通信,PLC已經顯示為CPU224CN,程序容量也跟CPU224CN一樣大,程序下載進去后也能正常運行,至此,PLC固件更新取得完美成功