使用手冊說為確保安全請安裝電磁接觸器,但又說不要用接觸器來啟動或停止變頻器,到底這個接觸器接上去有什么用?
[attachment=127900]
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-02 11:07
接觸器看是否需要急停啊。需要的話可以加一個但是用來控制電機的停止啟動還是不要這么做的好