樓主  發表于: 2014-10-30 20:19
用了很久的三菱PLC了,聽說三菱PLC的定時器和計數器可以用相同的編號,及程序可以寫T0和C0,歐姆龍PLC就不可以,請問各位大神們三菱PLC的定時器和計數器可以用相同的編號嗎?
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-11-05
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-31 10:58
T是定時器,C是計數器,T為條件成立自動計時,到達預算時間后不再計時,C為接通斷開一次計數一個,一直接通保持不變,是兩個截然不通的變量。請搞清楚。后綴0只是他們的序號.