     曾經在挺久以前,急停是為了保護人生傷害與財產損失而外設的一種保護功能,一般的時候不操作。現在急停的功能已經慢慢的變的多樣化,原來的功能已經慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,當下,大家設計急停按鈕的時候,用于什么樣的場合,實現什么樣的功能。

我自己常用的幾種方式:

                               1、有PLC的控制系統中,控制回路沒有增加交流接觸器做供電控制。一般急停直接接入PLC輸入端,實現的功能基本上跟停止差不多。

                               2、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停串在接觸器的線圈上,一斷電控制回路全停電。

                               3、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停直接拖一個中繼,一組去斷控制回路的電,一組去往PLC的輸入端,急停斷開后,控制回路沒有電,但是PLC的供電單獨,所以這時候是PLC有電,控制柜插座有,其它的回路全沒電。

                               4、在有PLC控制伺服的控制系統中,急停直接就接在S-ON端子上或充當了停止,直接接入PLC輸入端,用于緊急停止。

                               5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。

你把急停用在了哪里,理由是啥?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
  • 山河今仍在,壯志在何方?
    xiaoyan88
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 433 個
    工控威望: 6840 點
    下載積分: 4432 分
    在線時間: 497(小時)
    注冊時間: 2009-01-06
    最后登錄: 2024-08-11
    查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-10-30 20:20
    急停一般是控制那些容易撞車的的動作