ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
這個一般在程序里考慮,進入急停實現暫停還是停止,還是斷電。斷電的話,就要從閥上做些文章,有些東西斷電不能直接往回返的。 |
|
---|---|---|
|
drw_08
級別: 略有小成
|
我們一般是第5種,有PLC,急停只斷控制回路,不斷總回路,急停信號常閉點會接入PLC 5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
有PLC的時候,急停斷了控制回路電后,PLC的供電是單獨列出來的嗎?還是連PLC一起斷了? |
|
---|---|---|
|
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
級別: 略有小成
|
德國的所有設備都是選擇第三種!安全! |
---|---|
|
xiaoqiang185
級別: 探索解密
|
還是用安全繼電器方便啊 所有的運動控制 氣體 危險的電路全串起來 用NC 這樣安全吧 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
同感,我也常用第三種,在一般有PLC的電路中,PLC獨立供電,程序故障了,可以找到程序的原因,但是直流供電等,閥,繼電器等又沒有電了,保證一定的安全性。 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
我一般是ld x out m 串在自動回路里面~急停本來是安全考慮~任何時候有危險動作時拍下急停就停機~動作全部停止! |
|
---|---|---|
|
jaby
一個不看書的人
級別: 探索解密
|
設極限開關,如ON就驅動M8034就行了 |
---|---|
|
xie001
級別: 正式會員
|
記得以前做CE認證,認證機構明確要求急停開關不能作為PLC的輸入點,由PLC控制停止,而是由急停開關控制繼電器或交流接觸器的線圈,進行硬線切斷。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
這樣的一種要求跟第三種方式非常相似,可能設計上略有不同。 |
|
---|---|---|
|