redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-28 11:01
最近新換了單位,搞電氣設計,誰知道項目里有個315的10KV三相異步交流電機,需要用到控制設計。以前搞得都是380V的,碰到這個10KV的算是做了難。
這個電機廠方要求用10KV的所以沒法改變,315KW的這個高壓電機,問了一個高壓柜廠家,人家很熟悉,說用KYN28的高壓柜一個柜子就行了,里邊用個630的真空斷路器,二次電流電壓繼電保護。
可是咱沒玩過高壓,這活又不敢稀里馬虎,所以敢問各位,

10KV的315KW三相交流異步電機控制有相關的設計圖資料能給傳個否?再次先行謝過。
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 16:43
硬件就是主回路使用真空斷路器,保護選用綜合保護器,其品牌無所謂,質量過硬就行。
我這邊給高壓柜輸入信號時啟動動合信號,停止動合信號。高壓柜給反饋個運行,故障,備妥的信號就行,開關量信號都是無源的,
高壓柜在反饋個電機電流的4-20毫安信號。
注,此315KW電機額定電流時24A。