盛夏小狐
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2014-10-26
查看盛夏小狐的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-24 09:16
在用4AD采集溫度數據時,用熱電偶檢測溫度(量程是-200°C-1300°C),熱電偶的電信號用變送器轉成4-20ma的電流信號,這個變送器的一些參數應該怎么選(變送器的溫度量程是不是要比熱電偶的量程大?還是小?它們之間要有什么關系)。(別扯用TC模塊,就是想知道4AD的怎么用)
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 22:29
你看變送器手冊中有無溫度及4~20mA的比值
4mA是幾度
20mA是幾度
對應4mA轉換後數值及20mA轉換後數值

例如
4mA是0度
20mA是100度
使用FX2N-4AD的4~20mA選項
4mA是0
20mA是1000
那麼AD值10=1度
如此去換算
283 AD值為28.3度