張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-09-18
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-23 16:36
設備車間只能接入火線和零線。地線沒法保證,所以

每次都會機臺漏電,而且電壓很高,90V-100V之間

我老是將機臺與旁邊流水線拉根線就好 了

請問該如何避免這種漏電問題,機臺的地腳是塑料的
mygreerd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2015-08-30
查看mygreerd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-26 22:52
這個就接地不良的原因:1. 沒有接地,2 接地不良或三相火線相序不平衡!檢查配電柜有沒地線PE,接地好的話只要幾伏到十來伏,沒接地就是你說的90-110左右。單相設備在話在你們廠房的接電箱里裝漏電保護器或三相接零序繼電器!沒接地線有條件的話,直接拉跟4平左右的地線接到建筑的金屬框架或者直接接地面用30*30*5的角鋼或16以上圓鋼2-3米,還有看你的功率,地線一般相線的一半差不多的。