jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-22 09:59
現在是三菱的PLC 發脈沖控制伺服,現在要改用西門子200的,但接線好像不一樣的,三菱的是漏型的,但西門子是源型的?這個接線怎么改,是不是伺服不能用,?
那國內有的伺服什么的都是漏型的,西門子PLC一般怎么接線控制的啊?

大家有好的經驗,介紹一下,謝謝。。。
[ 此帖被jack0510在2014-10-22 15:49重新編輯 ]
lqp2220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2021-09-25
查看lqp2220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 12:14
看看伺服那里是不是只能接收漏型?如果伺服也能接收源型就好辦了。

若不能,則可以用光藕轉換,TLP521可以用,我用過200PLC通過光藕轉換去驅動伺服,用了一年多沒點問題