盛夏小狐
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2014-10-26
查看盛夏小狐的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-18 14:00
我用3U的PLC基本單元和4AD的模擬量輸入模塊和一個熱電偶(無變送器)座一個測溫試驗,熱電偶和AD模塊直接連接,4ma-20ma電流型輸入,接線按手冊上接的,AD模塊的各個指示燈都正常亮,為什么AD模塊采集不到信號?
盛夏小狐
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2014-10-26
查看盛夏小狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 14:40
4AD手冊啊,但現在熱電偶直接接AD模塊,采集不到模擬信號啊,熱電偶是omega的K型熱電偶
盛夏小狐
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2014-10-26
查看盛夏小狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-18 15:47
我曉得了,信號太小,買個變送器就行了,TC模塊太貴,買不起