言語(yǔ)英語(yǔ)
概要
シーケンサエンジニアリングソフトウェアGX Works3 Version1(英語(yǔ)版) SW1DND-GXW3-Eのアップデート版です。
対象形名
SW1DND-GXW3-E
ソフトウェア
名稱 バージョン サイズ
(バイト) 更新日 ダウンロードファイル
GX Works3 Version1(英語(yǔ)版) 1.002C 1,301,595,323 2014-10-06 sw1dnd-gxw3-e_002c.zip
対応OS
Windows® 8.1、 Windows® 8、 Windows® 7、 Windows Vista®、 Windows® XP
関連ソフトウェア
ソフトウェア名 形名
GX Works2 Ver.1 SW1DNC-GXW2-E
GX Developer Ver.8 SW8D5C-GPPW-E
CPUユニットロギング設(shè)定ツール SW1DNN-LLUTL-E
関連マニュアル
マニュアル SH-081215ENG-B GX Works3 Operating Manual [ 英語(yǔ) ]
GX Works3 Ver.1で追加した新規(guī)機(jī)能
No. 內(nèi)容 対応Ver. カテゴリ
7 ラダープログラムでの命令単位でのRUN中書込に対応しました。 1.001B 機(jī)能追加
6 STプログラムのRUN中書込に対応しました。 1.001B 機(jī)能追加
5 ラベル初期値を変更/削除した後のRUN中書込に対応しました。 1.001B 機(jī)能追加
4 FBの入力引數(shù)に定數(shù)ラベルを指定した場(chǎng)合、定數(shù)値をモニタ表示するように対応しました。 1.001B 操作性向上
3 インテリジェント機(jī)能ユニットモニタの內(nèi)容が、言語(yǔ)(日本語(yǔ)/英語(yǔ))の切り替えに同期するように対応しました。 1.001B 操作性向上
2 オンラインデータ操作畫面にて、ファイルサイズを表示するまでの時(shí)間を改善しました。 1.001B 性能向上
1 アウトライン非表示が存在するラダーエディタにおいて、カーソル移動(dòng)とスクロールを高速にしました。 1.001B 性能向上
GX Works3 Ver.1.001B → Ver.1.002Cへの改善履歴(2014/10)
No. 內(nèi)容
1 構(gòu)造體インスタンスのビット型配列メンバを設(shè)定したグローバルラベルにデバイスを手動(dòng)割付けし、動(dòng)的アクセスのラベル(例:instSdt.boolAry[iloop])として使用するとプログラムが不正となる問題を解決しました。
2 EN/ENO付き汎用FUN/FB(_E)において、ENにb接點(diǎn)を接続して変換した場(chǎng)合、a接點(diǎn)として動(dòng)作する問題を解決しました。
3 FB/FUNにおいて、入力引數(shù)にビット型、タイマ型のラベルを指定した時(shí)に変換で動(dòng)作が不正となる問題を解決しました。
4 FB/FUNにおいて、入力引數(shù)に構(gòu)造體のラベルを指定した時(shí)にプログラムが正しく動(dòng)作しない場(chǎng)合がある問題を解決しました。
5 シーケンサからの読出しにおいて、行間ステートメント(改行あり)のラダープログラムが正常に読み出せない場(chǎng)合がある問題を解決しました。
6 ブロックパスワードが設(shè)定されたファイルをシーケンサからの読出しをした場(chǎng)合、ブロックパスワードが認(rèn)証済みで読出される場(chǎng)合がある問題を解決しました。
7 シーケンサからの読出しにおいて、デバイス設(shè)定數(shù)0のデバイス初期値が読み出せない問題を解決しました。
8 汎用ファンクションの「EXPT」にて第二引數(shù)に符號(hào)なしダブルワードを使用した場(chǎng)合の動(dòng)作が不正となる場(chǎng)合がある問題を解決しました。
9 汎用ファンクションの引數(shù)にインテリジェント機(jī)能ユニットデバイス(Un\Gn)を使用すると変換エラーとなる問題を解決しました。
10 時(shí)間型のラベルを使用したSTプログラムにおいて、モニタ値が正しく更新されない場(chǎng)合がある問題を解決しました。
11 マクロ型FB內(nèi)のインラインSTにおいて、実行條件に関わらずインラインSTが動(dòng)作する問題を解決しました。
12 出力引數(shù)の無いEN/ENOを有効としたマクロ型FBにおいて、ENO出力にビットデバイスを使用した場(chǎng)合に変換エラーとなる問題を解決しました。
13 シーケンサからメモリカードパラメータを読みだした際に、メモリカードパラメータが更新されない場(chǎng)合がある問題を解決しました。
14 ポインタ(I, #P, P)を使用しているプログラムにおいて、照合が不一致となることがある問題を解決しました。
15 ネストしたサブルーチン型FBを使用したプログラムにおいて、立上り/立下り命令が動(dòng)作しない場(chǎng)合がある問題を解決しました。
16 ビット/ワード両方指定可能な命令(例:DECO命令)において、タイマ・カウンタデバイスを指定したラダープログラムを作成した場(chǎng)合、タイマのモニタ値が不正となる問題を解決しました。
17 サブルーチン型FB(EN/ENOなし)からFUN(EN/ENO)を呼び出した場(chǎng)合、プログラムが不正となる問題を解決しました。
18 グローバルラベルのポインタ型ラベルをインラインSTで使用した場(chǎng)合、変換エラーとなるように改善しました。
19 ST言語(yǔ)で作成したFUNを他プロジェクトから流用(コピー)して作成した場(chǎng)合、CPUをRUNさせるとエラーとなる問題を解決しました。
20 マクロ型FBにおいて、入出力に計(jì)算式、ビットデバイスを指定した時(shí)に変換で動(dòng)作が不正となる問題を解決しました。
21 ラダーエディタにおいて、空白行が殘るように回路ブロックを切り取ると、変換エラーになる場(chǎng)合がある問題を解決しました。
22 配列メンバを持つ構(gòu)造體を、マクロ型FB內(nèi)のローカルラベルで使用して変換(全変換)した時(shí)エラーとなる場(chǎng)合がある問題を解決しました。
これまでの改善履歴
ファイルの使用注意事項(xiàng)
SW1DND-GXW3-Eがインストールされているパソコンにインストールを行って下さい。
インストール畫面にて表示される、"DVD-ROMの・・・"のメッセージは、"ダウンロードしたフォルダの・・・"
と読み替えてください。
改善履歴の注意事項(xiàng)
改善履歴は主要な內(nèi)容について記載しております。
改善履歴はできる限り詳細(xì)に記載しておりますが、お客様の使用條件等により現(xiàn)象が記載內(nèi)容と異なることがあります。
圧縮ファイルの展開手順
任意のフォルダに、ファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルを解凍すると、sw1dnd-gxw3-e_002cフォルダが作成されます。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機(jī)能のあるOSの場(chǎng)合
ダウンロードしたファイルを右クリックします。
「すべて展開...」を選択してください。
「すべて展開...」の表示がない場(chǎng)合は、解凍方法 2) を行ってください。
展開先を指定して、「展開」ボタンをクリックすると解凍されます。
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機(jī)能のないOSの場(chǎng)合
ZIP対応の解凍ツールをお持ちでない方は、解凍ツールを入手してください。
解凍ツールを使用して解凍します。解凍する際には、ディレクトリ付きで解凍してください。
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責(zé)任において行ってください。
インストール方法
sw1dnd-gxw3-e_002cフォルダの中のsetup.exeを?qū)g行します。
インストーラーのメッセージに従いインストールを行ってください。
GX Works3の使用注意事項(xiàng)
シーケンサCPUにUSBケーブルで接続時(shí)、新しいハードウェアの検出畫面が表示された場(chǎng)合、
USBドライバのインストールを行ってください。
(GX Works3 Version1 インストール手順書參照)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/software/detailsearch.do?mode=software&kisyu=/plcr&kisyuid=76&shiryoid=0000000018&lang=2&select=0&softid=1&infostatus=1_1_3&viewradio=0&viewstatus=10_0_0_10_0&viewpos=294_0