樓主  發表于: 2014-10-14 01:05
最近用EM231和SMC的ITV比例閥連接,采集4-20MA電流反饋信號無法顯示,出現與這個貼中相同的情況,請問該如何接線采集,哪位大俠用過請指教。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=665129&pno=0

sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-15 08:33
他這個閥的4-20ma電流反饋信號需要250歐的負載,如何給他轉換成標準信號?????
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-17 13:32
誰知道4-20MA怎么轉換成1-5V標準信號? 有源的能接進PLC。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-17 23:45
引用
引用第3樓znz43于2014-10-17 14:29發表的  :
歐姆定理知道嗎?  V=I X R
0.004X 250=1V  
0.020X250=5V
你自己已說得很清楚,需要250歐的負載,并上250歐的電阻,不就把4-20MA轉換成1-5V標準信號了。

哥們說這話真是不怕人笑話,串個電阻就是標準電壓信號了,電阻兩端的電壓確實是1-5V,重點是后面那句話“有源信號,能供PLC使用的”你能理解么?
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-18 23:08
引用
引用第5樓龍云浪子?014-10-18 10:30發表的  :
我沒發現3樓說的有什么問題。

話說EM231不是可以直接輸入電流信號嗎?干嘛還要轉換成電壓輸入?

SMC輸出為匯型電流,EM231只能接收源型電流,傳感器的標準信號是有標準的,不是隨便的0-20MA和0-10v 就能拿來用的,也不是把電流連個電阻就是標準電壓的。