wangpengwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 532 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-11-19
最后登錄: 2024-11-08
查看wangpengwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 19:51
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 16:03
引用
引用第1樓pc5036于2014-10-13 20:47發表的  :
RC用在交流上,二極管用在直流,二極管一般選擇電流值是你的線圈電流的兩倍