LD= C0 K0
OUT M10

LD=C0 K1
OUT M11

LD M10 MODRD K1 H2013 K2
LD M11 MODWR K1 H2001 K5000

LD M10 MODRD K2 H2013 K2
LD M11 MODWR K2 H2001 K5000

LD M10 MODRD K3 H2013 K2
LD M11 MODWR K3 H2001 K5000

LD M10 MODRD K4 H2013 K2
LD M11 MODWR K4 H2001 K5000

LD M10 MODRD K5 H2013 K2
LD M11 MODWR K5 H2001 K5000
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10169 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 08:40
如果用485通訊方式你這樣不行的。因為485通訊為半雙工模式。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10169 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-14 08:48
那就用全雙工方式唄,四線式通訊,也叫RS422