樓主  發表于: 2014-10-03 13:28

哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


ttrm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 268 點
下載積分: 34048 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-07-21
查看ttrm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-04 16:35
變頻器參數里的脈沖參數是否和編碼器脈沖數相一致