064179232
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-11-30
最后登錄: 2018-02-09
查看064179232的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:42
最后在測試一個電缸,用步進電機驅動,我剛開始用了帶加減速的指令DPLSR,整個指令是DPLSR K6000 K999999 K200 Y0,其中K6000是頻率,結果電機很慢的一點點一點點在那轉聲音也很大,后來用不帶加減速的指令PLSY就好了,整個指令是DPLSY K6000 K999999 Y0,網上查了很久還是搞不懂是什么原因啊,請教大師解答一下!
dabanshuan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 676 點
下載積分: 380 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2024-10-28
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 19:45
不是大師  不知道是否嘗試過調整加減速時間 PLSY是系統自動以最快的時間加速到指定頻率 我猜測也許自己設定的200MS的加減速時間太短吧 畢竟步進電機的極限啟動頻率很低
VX:13628473043       QQ:445431500