浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-27 05:56
200的 PLC 224XP,連接 CP243-1 以太網擴展模塊,想要通過網線連接以太網模塊和編程電腦,編程和在線監控。

先用編程電纜連接 PLC和編程電腦,通過以太網配置向?qū),設連接為服務器連接,
設 以太網模塊 IP地址為:192.168.0.1  , 勾上接受所有通訊請求選項, 其它設置都為默認值,將程序下載到 PLC。

斷掉 PLC的電源,拔掉編程電纜,用網線連接以太網模塊和電腦網口,給 PLC重新上電,并將PLC 打到運行模式,在電腦上 ping 192.168..0.1   ,這個 IP,怎么也拼不通,折騰2天了,還是沒解決,確定網線沒問題,試著在以太網配置向導里面，將連接設為客戶機連接,也不行,是在沒轍了,請教下各位師傅,我該怎么做呢?先謝謝了!
hbhxghw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 740 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-01-14
最后登錄: 2024-02-21
查看hbhxghw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 11:08
首先要你的電腦的IP:192.168.0.X(1-255)!