我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-25 20:06
圖片:
如題目。!,F(xiàn)在伺服電機是3000轉。
加減速時間是0.1秒
現在出現問題是有時候在運動剛才會好像突然卡一下,強烈震動慢慢往目標位置走。
我增加加減速時間就沒有這個問題了。但是增加加減速時間達不到要求,只能保持加減速時間0.1秒。
比如剛力。增益什么的我怎么調節
剛性現在只有10.
幸好負載不大。電機400W。本來是聯軸器連接絲桿和電機的。修改成2個1:1齒輪轉成90度連接絲桿和電機.
絲桿是日本NSK的  現在高速跑絲桿聲音都變了,成絲絲的聲音了
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3230 個
工控威望: 7895 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12604(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-05
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 11:25
有些要自動調諧,更有的還是手動找共振點。具體情況要具體分析