a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-24 19:28
電柜與伺服電機距離超過20米,結果伺服驅動器只能放在伺服電機20以內。但驅動器與PLC距離又超過10米,我做的是用脈沖控制伺服移動距離的。這個脈沖太遠了……。,說明書上說輸入配線不能超過3米——,好糾結地說……。要用通訊的嗎?
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 490 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-20
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 19:35
朋友伺服驅動器靠近伺服電機,這個規劃沒錯,驅動器和PLC距離超過10M,這個使用一根屏蔽線可以。問題不大