檢測的要求是:

首先我對傳感器我設定一個距離,
工作時,
當光電開關檢測到物體的距離比設定值偏大時,第一根線給一個開關信號。第二根線和第三根線不給信號。

當光電開關檢測到物體的距離等于設定距離時,第二根線給一個開關信號。第一根線和第三根線不給信號。

當光電開關檢測到物體的距離小于設定距離時,第三根線給一個開關信號。第一根線和第二根線不給信號。

傳感器檢測的距離50~250mm可調。檢測的距離誤差不大于1mm,也就是+-0.5mm。檢測的物體是金屬,不是拋光的面,需要斜著照射,角度大概在20度左右。
xingzb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-05-16
最后登錄: 2015-05-27
查看xingzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 21:42
光電開關有回差距離的,達不到你的要求。
比如說,距離10mm時開始動作,可能退到6mm才能復位。這樣做的目的是為了輸出信號穩定,避免反復高頻率動作。
還是考慮一下光柵傳感器,和激光傳感器吧。