樓主  發表于: 2014-09-23 07:30
圖片:
圖片:
不知是什么原因設定的40度,在40度之前D150的值一直都是32767,40度之后就變成-32768,為什么會是兩個極端呢,溫度只是在40度左右而已。請大神們幫忙看看。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 12:06
PID調節并非一個結果,而是一個持續的調節過程,如圖所示 D150應該是一個變化的調節值,如果當他達到最大值32767時就表示設定值 與 目標值有過大的正偏差,需要急速的補加正方向的偏移量!

如果到最小值-32767就表示 有過大的負偏差,需要急速的補加負方向的偏移量!

按照樓主這種情況,絕大多數原因是PID參數沒有設置正確,導致調節速度過快,一瞬間就過去了。;蛘呤菧囟葌鞲衅鞣答佒禌]有變化。


記住,PID是一個閉環控制系統。需要實際傳感器參與到這個過程中。才能體現出pid調節的效果。   D150的值在0附近 有周期規律的變化才是正確的。


由于太久沒有用三菱fx系列的plc    如果印象沒錯,之前我們的p都是幾千或者幾萬的設,,,I是10  20 30這個樣子的。。不過PID參數是針對不同的系統進行設定。所以需要自己摸索。