wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 13:53
我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決?
gkrj998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 7548 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2019-09-04
查看gkrj998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 23:49
電機過載