yjlshh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 216 點
下載積分: 8431 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2017-02-18
查看yjlshh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-18 19:57
沖床機械手故障問題
現象:機械手在前晚一直用直到關機都沒有問題,第二天起來開機(和平時的工作開機程序一樣)就報紅色信號燈
經檢查,沖床沒問題(7臺沖床,7個工序,把機械手關掉沖床能用),上料機沒問題。
檢查PLC  I/O點,輸出信號(異常信號)報警燈在亮(正常裝態,在經過復位后是不會亮的),清除不了故障。
報廠家
廠家來后(1)先把復位,急停,啟動,回原點,4鍵同時按時一定的時間。之后(2)把回原點,啟動,急停又同時按下,同時X軸左限位近接開關用金屬碰一下給一個信號去PLC之后
PLC  I/O輸出信號(異常信號)報警燈就不亮了
之后機械手正常了
想問的是這種現象情況,PLC程序內是不是有鎖機程序,他這個手法是不是解機程序的手法
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 14:43
肯定是鎖機程序