cjh8894
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-11-16
查看cjh8894的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-18 17:45
請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 18:34
PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,先檢查一下變壓器的共地點連接點有沒有壞的,看看變壓器的高壓側電流還平衡嗎?都沒問題很可能是工作零線斷線,(3相4線系統工作零線有重復接地的零線斷線會出現這種現象,系統里存在保護接零和保護接地的設備也會出現)先查清楚變壓器的共地點連線和接地體是否有效,你的供電系統屬于哪種形在分析。