asdsd130
東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2176 點
下載積分: 5049 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2024-10-22
查看asdsd130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-17 16:41
Q68丅D一G—H01采集室溫為—40,無冷端,室溫實際為30度
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 13:18
引用
引用樓主asdsd130于2014-09-17 16:41發表的 Q系列溫控采集不準 :
Q68丅D一G—H01采集室溫為—40,無冷端,室溫實際為30度

應該不會差那多。
請檢查
1.熱電偶類型是否設定錯誤?
2.RTD補償用白金溫度計是否有接?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(asdsd130) 真誠感謝!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1276 個
    工控威望: 6107 點
    下載積分: 52058 分
    在線時間: 1120(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-09-30
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-09-22 09:13
    引用
    引用第2樓asdsd130于2014-09-19 16:47發表的  :
    非常感謝,那個補償是沒接,不知搞到哪兒了,不知那個RTD補償是什么型號,打電話問三菱,說用PT100就行,不明白

    1.找三菱或經銷商要 Q68丅D一G—H01 RTD補償電阻。
    2.因為是環境溫度補償,所以用 110~115 歐姆電阻(模擬環境溫度30度)替代也可。
      但得到的數値會比較不準。(差0.幾度)