路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-15 09:04
刀閘因?yàn)榱憔漏電,漏電開關壞了,燒的通紅,拉閘時耳與電木板脫離導致一個叫無法使用,型號是HS13B-1000刀閘開關  老開關,哪里能買得到。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 13:45
16樓,19樓說的一點都沒錯,這種刀閘(隔離開關)一般用在配電盤上的,刀閘下面一般安裝萬能斷路器,除了檢修設備及線路,一般不需要要斷開隔離開關的,進行檢修及維修設備、線路時,比較正規的操作方式就是先斷開萬能斷路器,切斷所有的負荷,然后再斷開刀閘,觀察刀閘確實斷開(即有分斷明顯的斷開點)后,方可進行施工,除了這種刀閘,其它任何一種開關都不易發現明顯的斷開點,所有,是不能用空開就行替換滴。正泰、德力西都有這種刀閘的。