huajiebbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 468 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-09
最后登錄: 2022-08-27
查看huajiebbs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-12 16:46
現在做的機器是兩個伺服電機同步帶動機械機構運動,兩個電機的轉向是相反的。

兩個電機一使能,兩個電機的電流馬上增大,很明顯是互相憋著。
把兩個電機的剛性都調低,使能后電流還是慢慢增大,而且運動起來電流也是迅速增大的,很明顯看到是一個拖著另一個走,有一個電機出反力了,所以還是電流一直增大到報警。

這種情況的同步有什么好的方法去做?我現在是上位機通過總線發位置指令來控制電機的,兩個電機都跟一個虛軸同步,就控制虛軸。

備注:
運動方向肯定是沒錯的,一個是正向,一個是反向,因為能走起來的,只是電流走幾秒后迅速增大。
機械結構就是類似曲軸那樣,曲軸兩端各接一個伺服電機,電機轉一圈曲軸也轉一圈。
[ 此帖被huajiebbs在2014-09-13 15:19重新編輯 ]
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-13 09:42
出現這樣的情況我想伺服電機與絲桿之間你一定是采用了硬性連接器了。更換彈性連接器試一試。