jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-02 12:05
各位大神,首先啟動步進電機,怎么樣讓光電開關感應到,步進電機不停,再走一小段固定距離才停止
有精度要求,小弟不勝感激
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 11:10
檢測到了再發固定脈沖不就行了?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-03 23:17
引用
引用第15樓renzhe于2014-09-03 11:17發表的  :

有些場合可能不行吧,有些不能停的

繼續發脈沖怎么會停呢?