樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 12:04
       你的圖我看的不是太懂,你那加熱管好像不是380伏的,是那種W狀的加熱管接380伏,單根接220伏就行了,接成星型,供個380伏,另外三個并一起接個零線就行了,