樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
wang145361
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-11-15
查看wang145361的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 13:09
第三種接線方式最好,上海紅光鍋爐廠的2t電鍋爐就是這樣接線的.