suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213241 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 07:53
第一種加熱慢那是因為你沒接對線。你連星/角連接與220/380多沒搞清楚這么可能正常工作呢??
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1