suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 08:32
其實接星型和角型都可以用,只是加熱快慢的問題,電流大小的問題,380的管子當然接380的電壓才能發揮出最大的作用,星型一般正對于220的管子。還有第二種和第三種你的電壓加在哪一端沒有具體說明,不好說。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(suiyuan666) 熱心助人!
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!