前兩天買的一個新的FX1N,不知道怎么的接上電源后,電源燈亮,但是就是不運行,電腦也不能聯機。短接輸入點也沒有反應,請問各位是怎么回事,謝謝。。。。。
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-10 18:39
先用萬用表確認L N是否有220V電壓,如果有的話檢查PLC輸出側有一個24+ 和com 是否短路或者你連接的負載過大,24+和COM 是PLC自帶的24v電源,如果將其短路或者負載超過PLC的承受范圍 PLC會自動斷電保護,建議將24+ 和 com 拆開再測試一下,如果不是這2個問題的話那就是你PLC本身的問題了, 友情提醒一下COM 和 COM0  COM1  COM2 這些不是同一回事不要搞錯了,還輸出側的COM  和輸入側 的COM 是內部導通的。
樓主留言:
朋友,我根本線都沒有接,所以不存在你說的問題,只是接通電源打上運行開關都不運行,而且短接輸入點指示燈也沒有反應