樓主  發表于: 2014-08-27 12:22
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。
1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃;
          2.10~20min,溫度控制在150~180℃;
          3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃;
2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3
3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。
以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-27 17:44
自整定?是溫度模塊里面自帶,還是別的呢?PID,我這邊是普通電磁接觸器,能用嗎?你能把你之前做的,曬個出來?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-01 09:54
非常感謝6樓朋友。
1.AD模塊如何讀取溫度?
  我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。
2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。
3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。
還請各位多討論,留下專業意見,謝謝!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-01 22:49
謝謝10樓朋友,我們改為PLC控制,主要是需要將閥門開關反饋信號,接入控制系統,提升設備安全性能