b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6805 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 11:07
我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三?80V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-27 15:50
變頻器輸出的不是正伭波,用萬用表是測不出來的
,即使有值也不準