zjsz01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2124 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2023-12-26
查看zjsz01的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 10:47
我用   臺達PLC   EH3系列   控制4個  臺達伺服電機       為什么我用ZRN   DRVI指令單獨驅動每個軸     會發現第一次正轉    第二次反轉    這是為什么啊    請教高手
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 10:55
你看一看伺服控制器是不是用了絕對方式。