樓主  發表于: 2014-08-25 07:56
圖片:
最近在畫安裝板布局時,為了使整個元器件在安裝板上比較均勻分布

把接觸器和熱繼電器橫著畫了,安裝師傅說,重來沒有這種裝法。

請問國標中是否有這方面的規定不允許接觸器橫著裝?

接觸器 CJX2-0910, 熱繼電器 NR2 .
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-25 09:42
:接觸器不能橫著安裝,因為觸點上的滅弧罩的通氣空是上下安排的,電弧產生熱空氣向上流動可吹滅電弧,橫了空氣不好流動,不利滅弧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(注冊中心) 熱心助人!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。