xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-21 20:43
情況描述:兩臺設備不同品牌PLC(輸入方式分別為NPN,PNP),用1個帶一組常開觸點的按鈕同時輸入兩個PLC的某個輸入,是否可以并聯實現。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新編輯 ]
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 12:34
2個PLC的電源最好獨立開,這樣在出現電源故障時能夠分的開。常規我們的做法是按鈕帶個小繼電器線圈,利用上面的2對獨立的觸點,分別接到各自的PLC中。
至于后果,當時好像沒有什么。NPN  的必須接負極導通。你若如你那樣的接法,NPN的那一種不會導通。
請各位指正。